Rinnovo il consiglio di rivolgerti ad un buon idraulico: in ogni caso alla tua domanda posso rispondere in generale così:
4.5.2. Le tubazioni all'interno dei locali di proprietà possono essere installate:
- a vista
- in canaletta
- sotto traccia
4.5.3 Installazioni a vista: nei locali privi di apperture all'esterno le giunzioni possono essere solo saldate o brasate; le tubazioni devono avere andamento rettilineo verticale o orizzontale
4.5.5. Le tubazioni sotto traccia devono essere posate a distanza < di 200 mm dagli spigoli (parete o pavimento)
Se le tubazioni passano in intercapedini o mattoni forate, necessitano di guana di protezione.
I rubinetti e le giunzioni ad eccezione delle saldature/brasature , devono essere a vista o ispezionabili
4.6.2 Le tubazioni all'esterno, nelle parti comuni dell'edificio, possono essere a vista o in canaletta e protette da urti accidentali.
4.4.1.11 Se il contatore o il punto di inizio non è ubicato all'interno dell'alloggio o in spazi pertinenziali esclusivi (Balconi, cortili, giardini..), deve essere installato un dispositivo di intercettazione generale in uno dei luoghi sopraindicati; deve essere in posizione accessibile.
4.4.1.14 A monte di ogni apparecchio di utilizzazione deve essere inserito un rubinetto d'utenza, posto in posizione accessibile.
Non è consentito il passaggio di tubazioni in canne fumarie ecc
Rif. Noma UNI 7129-1:2008